悬赏分:0 - 发布时间:2007-6-19 16:08:19
普通的380V4kW三相异步电机,驱动齿轮泵。用钳形表测三相电流,同一批次其它电机三相电流基本相同,唯有一台三相不平衡,大概相差10%多,请问是什么情况造成此类现象?有无重要影响?如何解决此类问题?
提问者: 小梅 - 少尉 二级
最佳答案
我是电机专业的,三相不平衡是要避免的。

造成这种问题的原因很多,可能是负载的问题,也就是接了不平衡的负载,也可能是机器制造时有缺陷,比如绕组没有绕好不平衡,也可能内部有短路点,也可能是气隙不平衡,定子漏电流,总之是磁路或电路因制造原因有不平衡造成的。
如果是制造缺陷的话,相差10%多,有不小的影响,三相不平衡的话,电流电压肯定不对称了,电机中会有负序电流啊,对电机发热影响很大,可能烧毁。另外发电机出力不足,效率功率都很差。

另外的你看看这个链接吧
http://www.ekv.cn/Article/countrypower/Y1996/200607/Article_33296.html
回答者:newtonlu - 少尉 二级 2007-6-20 16:08:19